PLC의 아날로그 출력값은 일정한데 인버터의 출력전류가 계속 변하는 이유는 무엇인가요?

PLC에서 인버터로 속도 지령을 보내는 설비에서 아날로그 출력값은 일정하게 유지되는데, 인버터의 출력전류가 주기적으로 높아졌다 낮아지는 현상이 발생할 수 있습니다. PLC의 속도 지령이 변하지 않으므로 전동기 전류도 일정해야 할 것 같지만, 실제로는 펌프나 블로워의 부하 변화 또는 기계적인 마찰 때문에 전류가 달라질 수 있다고 생각합니다. 아날로그 출력 모듈의 신호가 정상이어도 인버터의 입력 환산 설정이나 전동기 제어 파라미터에 문제가 있을 수 있나요? 이런 경우 PLC 지령값과 인버터 주파수, 출력전류를 어떤 순서로 비교해야 원인을 찾을 수 있을까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC의 아날로그 출력값이 일정해도 실제 부하가 변하면 인버터 출력전류는 달라질 수 있습니다. 먼저 인버터가 PLC의 지령을 정상적으로 수신하는지 확인하고, 인버터의 주파수 지령과 실제 출력 주파수가 일정하게 유지되는지 비교해야 합니다. 주파수는 일정한데 전류만 변한다면 펌프의 유량 변화나 블로워의 압력 변화, 기계적 마찰, 베어링 이상 등 부하 측 원인을 확인합니다. 반대로 실제 출력 주파수도 변한다면 아날로그 입력 범위 설정과 신호 배선, 인버터의 보조 제어 기능 및 파라미터를 점검해야 합니다. PLC 출력값이 정상이라는 사실만으로 인버터 입력단의 신호까지 정상이라고 단정할 수 없으므로, 필요하면 적절한 계측기로 입력 신호를 확인해야 합니다. 전류 변화와 함께 진동이나 발열이 커진다면 설비를 무리하게 계속 운전하지 말고 원인을 점검하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 242베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    속도가 같아도 펌프나 블로워 내부의 압력과 부하가 변하거나 기계 마찰이 생기면 전류가 변합니다 원인을 찾으려면 PLC 출력값 인버터 실제 주파수 출력전류와 부하 상태 순서로 비교하며 점검하면 됩니다