PLC의 아날로그 출력값은 일정한데 인버터의 출력전류가 계속 변하는 이유는 무엇인가요?
PLC에서 인버터로 속도 지령을 보내는 설비에서 아날로그 출력값은 일정하게 유지되는데, 인버터의 출력전류가 주기적으로 높아졌다 낮아지는 현상이 발생할 수 있습니다. PLC의 속도 지령이 변하지 않으므로 전동기 전류도 일정해야 할 것 같지만, 실제로는 펌프나 블로워의 부하 변화 또는 기계적인 마찰 때문에 전류가 달라질 수 있다고 생각합니다. 아날로그 출력 모듈의 신호가 정상이어도 인버터의 입력 환산 설정이나 전동기 제어 파라미터에 문제가 있을 수 있나요? 이런 경우 PLC 지령값과 인버터 주파수, 출력전류를 어떤 순서로 비교해야 원인을 찾을 수 있을까요?