모터 단자 전압은 정상인데 운전 중 모터 전류가 불규칙하게 변하는 이유는 무엇인가요?

3상 전동기의 단자에서 측정한 전압은 각 상 모두 정상이고 전압 불평형도 크지 않은데 운전 중 전류가 일정하게 유지되지 않고 계속 조금씩 올라갔다 내려갔다 하는 경우가 있더라고요. 부하가 일정한 설비라면 전류도 일정하게 나와야 할 것 같은데 펌프나 팬처럼 유체를 다루는 설비에서는 부하 자체가 변할 수도 있다고 들었습니다. 이런 경우 부하 문제와 전동기 또는 전원 문제를 현장에서 어떻게 구분해서 확인하는 것이 좋은지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전압이 정상인데 전류가 흔들리는 것은 펌프나 팬 내부로 공기가 들어가 유체가 출렁거리는 캐비테이션 현상이 생겼거나 벨트 조임이 일정하지 않아 부하가 바뀌기 때문입니다 이때 모터를 펌프나 팬과 연결 해제한 뒤 모터만 혼자 돌렸을 때 전류가 일정해지면 유체나 부하 문제이고 혼자 돌려도 전류가 계속 흔들린다면 모터 내부 부품이나 축 문제로 쉽게 구분할 수 있습니다

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    모터 전압이 정상인데 전류가 계속 변한다면 먼저 부하 자체가 변하고 있는지 확인하는 것이 좋습니다. 펌프라면 유량이나 배관압력 변화에 따라 부하가 달라질 수 있고 팬 역시 댐퍼나 풍량 변화에 따라 전류가 변할 수 있습니다. 부하가 일정한데도 전류가 반복적으로 변한다면 베어링이나 회전체의 이상, 전원 불평형, 모터 권선 문제 등을 확인해야 합니다. 운전 중 각 상 전류를 동시에 측정해 특정 상만 변하는지 세 상이 같이 변하는지 비교하면 원인을 좁히는 데 도움이 됩니다. 세 상 전류가 동시에 변한다면 부하 변동 가능성이 높고 특정 상만 불규칙하게 변한다면 전원이나 모터 측 전기적인 문제를 추가로 확인하는 것이 좋습니다.