인버터의 출력 주파수가 일정한데도 전동기의 회전 방향이 순간적으로 바뀌는 것처럼 보이는 이유는 무엇인가요?

인버터로 구동하는 전동기의 주파수 표시값은 일정하게 유지되는데, 설비의 회전 방향이 순간적으로 바뀌는 것처럼 보이거나 연결된 장치가 반대 방향으로 움직이는 경우가 있습니다. 단순히 주파수가 일정하다면 회전 방향도 유지되어야 할 것 같은데, PLC의 정·역회전 명령이나 인버터의 운전 입력 신호가 영향을 줄 수 있는지 궁금합니다. 실제 회전 방향이 바뀐 것인지 기계적인 유격이나 부하의 움직임 때문에 그렇게 보이는 것인지 어떻게 구분해야 하며, 어떤 신호와 설정값을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    인버터 출력 주파수가 일정하더라도 정·역회전 명령 입력이나 운전 제어 신호가 바뀌면 회전 방향이 변경될 수 있습니다. 먼저 인버터의 정회전·역회전 입력 상태와 PLC 출력 상태를 모니터링하고, 운전 명령이 순간적으로 전환되는지 확인해야 합니다. 명령이 바뀌지 않았다면 인버터의 파라미터 설정과 제어 배선, 외부 스위치 접점 상태를 점검합니다. 반면 실제 전동기 회전 방향은 유지되는데 연결된 기계만 반대로 움직이는 것처럼 보인다면 커플링이나 기어, 벨트 등 기계 전달부의 유격과 이상도 확인할 필요가 있습니다. 회전 방향을 확인할 때는 회전체에 접근하지 말고 안전한 관찰 위치에서 점검하며, 운전 중 배선을 임의로 변경해서는 안 됩니다.

    채택 보상으로 250베리 받았어요.

    채택된 답변