안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
고조파는 기본파와 다른 주파수 성분으로, 전류의 실효값과 설비 내부의 손실을 증가시킬 수 있습니다. 변압기에서는 권선의 와전류 손실과 기타 표유손이 증가할 수 있고, 케이블에서는 도체의 교류저항 증가 등으로 발열이 커질 수 있습니다. 특히 3의 배수 차수 고조파는 3상 4선식 계통의 중성선에 누적되어 중성선 과열을 일으킬 수도 있습니다. 현장에서는 전력품질 분석기로 전압·전류 고조파 왜율을 확인하고, 변압기와 케이블의 부하전류 및 온도를 함께 점검하는 것이 좋습니다.