아하
학문

전기·전자

정말빨간제비
정말빨간제비

전기 a 암페어 질문입니다. 20a의 의미가

누전차단기가 20a라고 하면..보내는 전류 받는 전류의 차이가 제로여야 누전이 아닌데, 보내고 받는 전류 차이가 20a이상이면 차단된다는 말인지요? 그리고 보내는 전류 받는 전류와 누전이 어떤 의미인지 이해가 잘안되는데 조언 부탁드립니다

55글자 더 채워주세요.
7개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    20a 라는 표기는 누전차단기가 최대 20a의 전류를 처리 할수 있다는 뜻입니다.

    이는 정상적인 상황에서는 보내 전류 와 받은 전류가 같아야 합니다.

    예를 들어 보낸 전류가 20a 이고 받는 전류가 0a 이라면, 누설전류가 20a 라는것 입니다.

    따라서 보낸 전류와 받는 전류차이가 20a 이상이라면 누전 차단기가 트립됩니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    누전차단기는 보내는 전류와 받는 전류의 차이를 감지하며, 차이가 발생하면 누전을 의심해 전원을 차단합니다. 이 차이는 전류가 정상 회로 외의 경로를 통해 빠져나간 양을 의미하며, 차단기가 설정값을 초과하면 위험으로 간주됩니다. 따라서 보내는 전류와 받는 전류는 전기 흐름의 균형을 뜻하며 누전은 이 균형이 깨져 전류가 비정상적인 경로로 새어나가는 상태를 의미합니다.

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.

    누전차단기의 20A는 차단기가 최대 20암페어까지의 전류를 안전하게 사용할 수 있음을 의미합니다. 누전차단기는 전류의 차이, 즉 송전된 전류와 회로로 돌아오는 전류의 차이를 감지해 작동하는 장치입니다. 정상적으로는 보내는 전류와 받는 전류가 거의 동일해야 합니다. 그러나 이 두 전류 간에 큰 차이가 생기면, 예를 들어 20A 이상 차이가 나면 누전으로 간주하고 차단기가 전류를 차단해 안전사고를 예방합니다. 누전은 전류가 원래 경로가 아닌 외부로 흐르는 현상으로, 감전 위험이나 화재의 원인이 될 수 있습니다. 이러한 작동 원리를 이해하시면 전기 안전에 큰 도움이 될 것입니다.

    좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)

  • 안녕하세요. 박두현 전문가입니다.

    전기가흐를 때 전원을 공급하는 쪽에서 보내는 전류와 전기를 사용하는 기기나 장치에서 받는 전류는 동일해야합니다

    보내는 전류와 받는 전류가 같아야 전기회로가 정상적으로작동하고 있다는 의미입니다

    그리고 누전이란 전기가 본래 흐를 길이 아닌 다른 경로로 새어나가는 현상을 의미합니다

    예를 들어 전선의 피복이 벗겨지거나 연결부분이 손상되면 전기가 다른곳으로 빠져나가게 됩니다 이때보내는 전류와 받는 전류의 차이가 생깁니다

  • 안녕하세요. 하성헌 전문가입니다.

    전류의 단위는 암페어 [A] 라고 합니다. 20A라고 하면 20A의 전류가 흐른다고 보시면 된다는 의미입니다. 누전차단기가 20A라고 하면 20A의 전류 이상이 흐르면 누전이 되어 전기가 차단이 된다는 의미라고 보시면 됩니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    20A라는 의미는 해당 차단기가 최대로 허용할 수 있는 전류량을 뜻합니다. 즉, 그 차단기는 20암페어 이상이 흐를 경우 차단하여 과전류로 인한 화재 등을 방지합니다. 누전차단기의 경우, 보내는 전류와 받는 전류의 차이를 감지하여 차이값이 일정 이상일 때, 즉 누전이 발생했을 때 자동으로 전류를 차단합니다. 일반적으로 가정용 누전차단기는 30mA 정도의 차이를 안전기준으로 잡고 있습니다. 보내는 전류는 전원에서 부하로 전달되는 전류를 의미하고, 받는 전류는 부하에서 다시 전원으로 돌아오는 전류를 뜻합니다. 누전이란 전류가 의도치 않은 경로로 흐르는 상황을 의미하며, 이를 통해 감전을 방지할 수 있습니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    누전차단기에서 20A는 최대 20암페어의 전류를 처리할 수 있다는 의미입니다. 정상적인 상태에서는 보내는 전류와 받는 전류가 거의 동일해야 합니다. 그러나 두 전류 간 차이가 발생하면, 예를 들어 20A 이상 차이가 나면 누전으로 간주하고 차단기가 전류를 차단하여 안전사고를 예방합니다. 누전은 전기가 원래 경로가 아닌 다른 경로로 새는 현상으로, 감전이나 화재 위험을 초래할 수 있습니다.감사합니다.