소방점검 중 광전식분리형 감지기 소방점검방법이 궁금합니다.
광전식분리형 감지기가 설치되어 있는 전통시장입니다.
수광부와 송광부가 있는데
어떻게 하면 감지기가 작동하는지 그리고 복구는 어떻게
하는지 궁금합니다.
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.
광전식 분리형 감지기의 점검 방법은 다음과 같습니다. 먼저, 수광부와 송광부를 확인합니다. 점검시 송광부에서 일정한 간섭을 발생시켜 수광부의 반응을 유도합니다. 예를들어, 검은 물체나 연기를 사용하여 감지기가 작동하는지 확인합니다. 감지기가 작동하면 경고음이나 알람이 울리게 됩니다. 이후 감지기가 작동했음을 확인한후,시스템을 복구하려면 점검 패널에서 복구 버튼을 눌러 초기화합니다. 마지막으로 감지기가 정상 작동하는지 다시 한번 확인하여 점검을 완료합니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
송광부와 수광부 사이에 연기를 발생시켜 수행할 수 있습니다.
연기가 수광부에서 받는 광량이 감소함에 따라 일정 수준을 초과하면 감지가 작동하게 됩니다.
일반적으로 연기가 사라지면 자동으로 정상상태를 유지하지만 수동으로 복구해야 할 경우가 있습니다.
수동 복구는 수신기의 복구 스위치를 눌러 정상상태를 되돌립니다.
광전식 분리형 감지기는 송광부에서 빛을 송출하게 되고 수광부에서 빛을 받아 정상 상태를 유지하게 됩니다.
화재가 발생하게 되면 화재로 인한 연기나 불꽃이 빛을 차단하게 되거나 빛을 산란시켜 감지기가 화재를 인식하게 됩니다. 그렇기 때문에 감지기는 주기적으로 점검 및 청소가 필요하고 오염된 렌즈나 부품을 청소해주는 것이 바람직하겠습니다. 고장이 날 경우 전원 자체를 리셋하거나 부품에 손상이 있으면 교체해 주는것이 좋습니다.안녕하세요. 김민규 전문가입니다.
일단 기본적으로 육안으로 작동 여부를 점검하게 됩니다. 그 외에는 작동 시험을 통해서 감지기가 제대로 작동을 하는지 등을 확인하게 됩니다.