PLC 통신 모듈의 RUN 표시등은 정상인데 상위 감시 시스템에서 데이터가 수신되지 않는 이유는 무엇인가요?

자동제어 설비에서 PLC 통신 모듈의 RUN 표시등은 정상적으로 점등되어 있지만, 상위 감시 시스템이나 HMI에서는 일부 데이터가 갱신되지 않는 문제가 발생했습니다. PLC 프로그램은 정상적으로 실행되고 있고 통신 모듈의 전원도 이상이 없어 보입니다. 통신 설정의 국번이나 IP 주소, 데이터 주소, 프로토콜 설정이 맞지 않으면 모듈이 정상 상태여도 데이터 교환에 문제가 생길 수 있다고 들었습니다. 현장에서는 어떤 순서로 확인해야 원인을 빠르게 찾을 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    통신 모듈의 RUN 표시등은 모듈의 동작 상태를 나타내지만, 상위 장치와 데이터 교환이 정상이라는 의미는 아닙니다. 먼저 PLC와 HMI 또는 감시 시스템의 통신 방식, 국번이나 IP 주소, 포트 및 프로토콜 설정이 일치하는지 확인합니다. 이후 읽기·쓰기 대상 주소와 데이터 형식, 통신 주기 및 응답 대기시간을 점검합니다. 일부 데이터만 갱신되지 않는다면 해당 주소의 매핑이나 데이터 형식이 잘못되었을 가능성도 있습니다. 통신 진단 화면이나 오류 코드를 확인하면 시간 초과, 연결 실패, 주소 오류 등을 구분하는 데 도움이 됩니다. 설정을 변경하기 전에는 기존 파라미터를 백업하고, 운전 중인 설비에 영향을 주지 않도록 점검 절차에 따라 작업해야 합니다.