PLC와 인버터의 통신은 연결되어 있는데 주파수 지령값이 전달되지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC와 인버터를 통신으로 연결해 전동기 속도를 제어하고 있습니다. 통신 연결 상태는 정상으로 표시되고 인버터에서도 통신 오류가 발생하지 않지만, PLC에서 변경한 주파수 지령값이 인버터에 반영되지 않습니다. 통신 배선에 문제가 없다면 주소 설정이나 운전 명령 권한 때문에 이러한 현상이 발생할 수 있는지, 어떤 순서로 점검해야 하나요?

5개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    plc와 인버터 사이의 데이터주소가 서로 다르게 설정되었을 가능성이 있습니다

    이럴때는 인버터 파라미터에서 주파수 지령 소스가 통신으로 지정되어 있는지 확인하고

    plc 프로그램과 인버터의 통신 메모리 주소가 정확한지 봐야합니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC와 인버터의 통신이 정상이어도 주파수 지령값이 전달되지 않는 경우가 있습니다. 통신 연결이 정상이라는 것은 서로 데이터를 주고 받을 수 있다는 의미이지, 주파수 지령값까지 올바르게 적용된다는 뜻은 아닙니다. 인버터의 주파수 지령 출처가 통신으로 설정되어 있는지 확인해 보셔야 합니다. 외부 단자나 조작 패널을 지령 출처로 사용하도록 설정되어 있다면 PLC에서 값을 보내도 반영되지 않을 수 있을 수 있습니다. 그리고 PLC에서 사용하는 통신 주소가 인버터의 주파수 지령 주소와 일치하는지도 확인해 보셔야 합니다. 주소가 잘못 되었거나 운전 명령 주소에 주파수 값을 기록하는 등 데이터 매핑이 틀리게 되면 정상적인 통신 중에도 지령값이 적용되지 않습니다.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    PLC와 인버터의 통신이 정상이어도 주파수 지령값이 반영되지 않는 이유는 주파수 지령원설정이나 통신 주소, 데이터 형식 등의 문제 때문일 수 있습니다.

    먼저 인버터의 주파수 지령원이 통신으로 설정되어 있는지 확인해야 합니다. 키패드나 아날로그 입력으로 설정되어 있다면 PLC에서 지령을 보내도 반영되지 않을 수 있습니다.

    또한 PLC의 통신 레지스터 주소와 데이터 형식, 주파수 설정 배율이 올바른지 확인하고, 실제 쓰기 명령이 정상적으로 실행되는지도 점검해야 합니다.

    따라서 주파수 지령원 설정, 통신 주소, 데이터 형식, PLC 프로그램의 쓰기 명령 순서로 점검하고, 인버터의 수신 지령값과 실제 운전 주파수를 비교하여 원인을 판단하는 것이 좋습니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    통신 불은 들어오는데도 불구하고, 주파수값이 안 바뀔 때는 주로 인버터 안에 파라미터가 꼬여 있을 경우입니다. 왜냐하면 통신선은 멀쩡해도 주파수 지령을 어디서 받을지 인버터가 여전히 키패드로 바라보고 있죠. 거기다가 운전 명령에 권한까지 외부 단자로 잡혀 있으면은, PLC에서 보내는 데이터가 그냥 무시가 됩니다.

    ​그러니까 일단 먼저 인버터설정에서 주파수 소스를 통신용으로 바꿨는지 확인해 보세요. 왜냐하면 이 파라미터가 다르면 아무리 값을 줘도 인버터가 엉뚱한 곳만 보기때문이죠. 하지만 설정이 정상이면, 통신 어드레스 번호나 데이터 레지스터 매핑이 틀렸을 겁니다. 그럴때는 이제 PLC 프로그램 쪽을 다시 뜯어보셔야 하구요.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC와 인버터 사이의 통신이 정상이어도 주파수 지령값이 실제 운전에 반영되지 않을 수 있습니다. 먼저 인버터의 주파수 지령원과 운전 명령원이 통신 방식으로 설정되어 있는지 확인해야 합니다. 지령원이 외부 단자나 조작 패널로 설정되어 있으면 통신으로 값을 전송하더라도 실제 운전 주파수에 적용되지 않을 수 있습니다. 다음으로 PLC와 인버터의 통신 주소, 데이터 형식, 통신 속도 및 패리티 설정을 확인합니다. 통신 프로토콜에서 주파수 지령값을 정수 형태로 전송하는 경우에는 소수점 배율이나 단위가 서로 일치하는지도 점검해야 합니다. 또한 지령값을 기록하는 레지스터 주소가 올바른지, 쓰기 명령이 정상적으로 완료되는지, 인버터가 외부 지령을 수용할 수 있는 운전 상태인지 확인해야 합니다. PLC에서 보낸 원시 데이터와 인버터의 모니터링 값을 비교하면 통신 전송 문제와 인버터 설정 문제를 구분하는 데 도움이 됩니다.