PLC에서 아날로그 출력값은 정상인데 인버터의 속도 지령이 다르게 들어가는 이유는 무엇인가요?

PLC에서 인버터로 속도 지령을 보내는 설비를 점검할 때, 프로그램에 표시되는 아날로그 출력값은 정상인데 인버터가 인식하는 주파수 지령이 예상과 다르게 나타나는 경우가 궁금합니다. PLC에서 출력값을 정상적으로 설정했다면 인버터에서도 같은 비율로 지령을 받아야 할 것 같은데, 실제로는 0~10V나 4~20mA 신호 방식이 서로 맞지 않거나 입력 범위 설정이 잘못되어 차이가 생길 수도 있을 것 같습니다. 이런 상황에서는 PLC 프로그램과 출력 모듈, 신호 배선, 인버터 파라미터를 어떤 순서로 확인하는 것이 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    PLC의 아날로그 출력값과 인버터의 속도 지령이 다르다면 신호 방식과 입력 범위, 스케일링 설정을 먼저 확인해야 합니다. PLC는 0~10V로 출력하도록 설정되어 있는데 인버터는 4~20mA 입력으로 설정되어 있거나, 양쪽의 최소·최대 주파수 설정이 다르면 지령값이 예상과 다르게 변환될 수 있습니다. 먼저 PLC 출력 모듈의 설정과 프로그램 환산값을 확인하고, 실제 출력 단자에서 전압이나 전류 신호를 측정합니다. 이후 인버터의 아날로그 입력 방식과 바이어스·게인 설정, 주파수 상한·하한을 비교해야 합니다. 신호가 PLC 출력단에서는 정상인데 인버터 입력단에서 달라진다면 배선 단선이나 접촉 불량, 공통선 문제도 확인해야 합니다. 파라미터를 임의로 변경하기 전에 기존 설정값을 기록하고 설비 도면과 제조사 매뉴얼을 기준으로 점검하는 것이 좋습니다.