PLC의 아날로그 출력값은 정상인데 인버터의 주파수 지령이 다르게 나타나는 이유는 무엇인가요?

PLC에서 인버터로 속도 지령을 보내는 설비를 점검하던 중 PLC의 아날로그 출력값은 설정한 범위대로 변하지만, 인버터 화면에 표시되는 주파수 지령은 예상과 다르게 나타났습니다. 예를 들어 PLC에서 12mA에 해당하는 값을 출력했는데 인버터의 주파수 지령이 예상한 값보다 낮거나 높게 표시됩니다. 아날로그 신호의 기준 범위, 인버터 입력 설정, 배선 방식이나 스케일링 설정 등이 원인일 수 있다고 들었습니다. 어떤 순서로 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC의 아날로그 출력값과 인버터의 주파수 지령이 다르면 양쪽의 신호 범위와 변환 설정이 일치하는지 확인해야 합니다. 먼저 PLC 출력이 4~20mA인지 0~20mA인지 확인하고, 인버터의 아날로그 입력 설정도 같은 방식으로 지정되어 있는지 점검합니다. 이후 PLC 프로그램의 출력 스케일과 인버터의 최소·최대 주파수 설정, 입력 게인 및 바이어스 값을 확인합니다. 예를 들어 4~20mA를 0~60Hz로 설정했다면 12mA는 이상적인 선형 변환 기준으로 30Hz에 해당합니다. 실제 출력 전류와 인버터 입력 단자에서 측정한 전류를 비교하면 배선이나 신호 전달 문제도 구분할 수 있습니다. 설정 변경 전에는 기존 파라미터를 백업하고, 설비가 갑자기 고속 운전하지 않도록 안전한 시험 조건에서 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 248베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    PLC가 보내는 신호와 인버터가 이해하는 설정값(기준 범위나 스케일)이 서로 다르기 때문입니다 실제 흐르는 전류를 테스터 터기로 먼저 재보고 인버터의 입력 설정값과 PLC프로그램의 범위가 일치하는지 확인해 고쳐야 합니다