안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.
네, Plc통신 케이블을 동력 케이블과 가까이 포설하면 전자기적 간섭으로 인해 통신 오류가 6. 인버터 노이즈 대책: 필요에 따라 EMC 필터, 적절한 모터 케이블 차폐 및 접지 등을 적용합니다.
특히 전동기 정지 중에는 통신이 정상인데 인버터 운전 시에만 오류가 발생한다면 노이즈 영향을 우선 의심할 수 있습니다.
이럴 때는 통신 케이블을 동력선에서 임시로 이격한 후 통신 상태가 개선되는지 비교해보는 것도 좋은 진단 방법입니다. 단, 배선 변경은 안전하게 전원을 차단한 상태에서 실시해야 합니다.
정리하면, PLC 통신 오류는 케이블 자체의 불량뿐 아니라 동력선에서 발생하는 노이즈, 접지 상태, 종단저항, 통신 설정 등이 복합적으로 작용할 수 있습니다.
따라서 현장에서는 통신 설정만 변경하기보다는 동력선과 통신선의 이격 상태부터 확인하고, 차폐 및 접지 상태를 함께 점검하는 것이 효과적입니다.