PLC 통신은 연결돼 있는데 HMI 화면의 값만 업데이트되지 않는 이유가 뭘까요?

PLC와 HMI 사이의 통신 연결 상태는 정상으로 표시되고 통신 에러도 발생하지 않는데 HMI 화면에 표시되는 수위나 전류값이 실제 값으로 업데이트되지 않는 경우가 있더라고요. 통신 자체 문제인지 주소 설정 문제인지 구분하기 어려운데 현장에서는 어떤 순서로 확인하는 게 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    통신 연결이 정상이라면 PLC와 HMI의 통신 자체보다는 데이터 주소나 태그 설정을 먼저 확인하는 것이 좋습니다. PLC에서 실제 해당 디바이스 값이 정상적으로 변하는지 확인한 뒤 HMI가 올바른 디바이스 주소를 읽고 있는지 비교합니다. 데이터 타입이나 워드 순서 설정이 맞지 않아 값이 잘못 표시되는 경우도 있으므로 태그 주소와 데이터 형식까지 함께 확인하는 것이 좋습니다.