PLC 입력 신호가 정상인데 HMI 화면의 상태 표시가 바뀌지 않는 이유가 궁금합니다.

현장 센서가 정상적으로 동작하고 PLC 입력 LED에도 신호가 들어오는데 HMI 화면에서는 해당 설비의 상태가 계속 이전 상태로 표시되는 경우가 궁금합니다. PLC 입력 자체의 문제가 아니라 프로그램의 주소 설정이나 통신, HMI 태그 설정 등에 문제가 있을 수도 있는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 순서로 확인하는 것이 효율적인지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC 입력이 정상이라면 먼저 PLC 프로그램에서 해당 입력이 어떤 내부 메모리나 상태값으로 연결되는지 확인해야 합니다. 그다음 HMI 태그가 올바른 PLC 주소를 참조하고 있는지 확인하고, PLC-HMI 간 통신 상태도 점검합니다. PLC 내부 상태값은 정상인데 HMI만 갱신되지 않는다면 통신 이상이나 HMI 태그·화면 설정 문제를 의심할 수 있습니다.