PLC 입력은 정상인데 HMI에서 센서값이 이상하게 표시되는 이유가 궁금합니다.

현장에서 센서 자체의 신호는 정상적으로 들어오고 PLC 입력이나 아날로그 입력 모듈에서도 값이 확인되는데 HMI 화면에서는 실제 측정값과 다르게 표시되는 경우가 있다고 들었습니다. 센서가 고장난 것이 아니라 PLC 프로그램이나 통신 설정과 관련된 문제일 수도 있는지 궁금합니다. 이런 경우에는 어떤 부분부터 확인하는 것이 효율적인지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC에서 입력값이 정상인데 HMI의 표시값만 다르다면 센서보다는 PLC의 스케일링 설정이나 HMI 태그 및 통신 설정을 확인할 필요가 있습니다. 아날로그 신호는 입력값을 실제 압력이나 수위 등의 단위로 변환하는 과정에서 스케일이 잘못 설정될 수도 있습니다. 현장에서는 먼저 PLC 모니터에서 원시 입력값과 변환된 값을 확인하고 HMI의 해당 태그 주소와 데이터 형식을 비교합니다. 이후 통신 상태와 프로그램의 스케일링 값을 확인하면 원인을 좁혀갈 수 있습니다.