PLC에서 입력 신호가 계속 흔들리면 어떤 문제가 발생하나요?

센서는 정상적으로 설치되어 있는데 PLC 입력값이 계속 ON과 OFF를 반복하는 경우가 있다고 들었습니다. 이런 현상을 채터링 또는 신호 흔들림이라고 하는데 왜 발생하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 방법으로 이런 문제를 해결하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    PLC의 입력신호가 채터링으로 계속 흔들리면, 프로그램 연산오류와 출력 마그네트의 초당 반복동작에 따른 접점의 소손이 발생할 수 있습니다. 그래서 원인은 센서의 접점의 기계적인 바운싱이나 케이블 유입 노이즈 및 미세 전압 변동이죠.

    현장에서는 해결하기 위해서 PLC 내부 파라미터의 입력 필터 시간을 올려서 ms 이하의 노이즈를 무시하도록 처리합니다. 추가적으로 소프트웨어에 히스테리시스 제어를 적용하거나 하드웨어의 입력단에 노이즈 필터와 더불어 차폐선을 보강하는 작업을 합니다. 그리고 단가가 오르긴하지만 Ferrite Core를 추가하는것도 쉽게 해결할 수 있는 방안으로 많이 사용되고 있습니다.

    채택 보상으로 452베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    입력 신호가 계속 흔들리면 plc가 여러 번 입력된 것으로 인식하여 설비가 반복적으로 동작하거나 경보가 발생할 수 있습니다.원인으로는 접점 불량 센서 이상 진동 노이즈 등이 있습니다. 현장에서는 입력 필터 시간을 설정하거나 디바운스 프로그램을 적용하고 센서와 배선을 점검하여 안정적인 신로를 유지하도록 관리합니다.