PLC의 입력 모듈에 센서 신호가 정상적으로 들어오는데 프로그램에서 입력 상태가 간헐적으로 바뀌는 이유는 무엇인가요?

자동제어반에서 센서의 출력전압을 측정하면 정상적으로 유지되고 PLC 입력 모듈의 표시등도 켜져 있습니다. 그런데 PLC 모니터링 화면에서는 입력 상태가 간헐적으로 꺼졌다 켜지는 현상이 발생합니다. 센서 자체는 정상으로 보이는데 배선의 접촉불량이나 전기적 노이즈, 입력 모듈의 문제 때문에 이런 현상이 발생할 수 있는지 궁금합니다. 현장에서 어떤 순서로 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    센서 출력전압이 정상적으로 측정되더라도 PLC 입력 단자에 신호가 안정적으로 전달된다는 의미는 아닙니다. 먼저 센서 출력 단자와 PLC 입력 단자에서 각각 전압을 측정해 신호가 어느 구간에서 불안정해지는지 확인해야 합니다. 배선 단자의 풀림이나 케이블 손상, 공통선 접속 불량이 있으면 입력 상태가 간헐적으로 바뀔 수 있습니다. 다음으로 센서 케이블이 인버터 출력선이나 대전류 전력선과 가까이 배선되어 있는지 확인하고, 필요하면 배선 분리와 차폐 접지 상태를 점검합니다. PLC 입력 필터 설정이 너무 짧으면 순간적인 노이즈가 입력 신호로 인식될 수도 있지만, 필터를 무조건 늘리면 실제 신호 응답이 늦어질 수 있습니다. 입력 단자 전압은 안정적인데 프로그램 상태만 변한다면 주소 설정, 중복된 입력 참조, 프로그램 내에서 입력 상태를 덮어쓰는 논리가 있는지도 확인해야 합니다. 실제 단자 신호와 PLC 내부 입력 상태를 비교하면 배선 문제와 프로그램 문제를 구분하는 데 도움이 됩니다.

    채택 보상으로 244베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전선이 느슨하거나 노이즈가 섞여 들어오면 전압은 정상 같아도 PLC가 신호를 놓칠 수 있어요 단자대 나사를 꽉 조여보고 그래도 안 되면 PLC의 빈 채널로 선을 옮겨보거나 프로그램의 입력 필터 시간을 늘려 해결할 수 있답니다