아하요요

아하요요

채택률 높음

PLC의 아날로그 입력 신호에 노이즈가 발생하면 제어값이 불안정해지는 이유는 무엇인가요?

PLC는 압력이나 유량 등의 센서에서 4~20mA 또는 전압 신호를 받아 설비를 제어합니다. 아날로그 입력에 노이즈가 유입되면 측정값이 흔들릴 수 있는데, 주요 원인과 개선 방법은 무엇인가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    아날로그 신호에 노이즈가 섞이면 PLC가 실제 측정값과 다른 값을 읽어 제어 출력이 불안정해질 수 있습니다. 원인으로는 동력선과 신호선의 근접 배선, 접지 문제, 차폐 불량, 전원 노이즈 등이 있습니다. 신호선과 동력선을 분리하고 차폐 및 접지 상태를 점검하며, 필요하면 적절한 신호 필터를 적용해야 합니다. 단, 필터를 과도하게 설정하면 실제 변화에 대한 반응이 늦어질 수 있습니다.