PLC의 아날로그 입력 모듈에서 채널별 측정값이 조금씩 다르게 나타나는 이유는 무엇인가요?

동일한 종류의 압력센서나 수위센서를 여러 개 연결해 운전하는 설비에서, 현장 계기의 실제 측정값은 비슷한데 PLC 모니터링 화면에 표시되는 값은 채널마다 조금씩 차이가 나는 경우가 궁금합니다. 센서 자체의 측정 오차뿐 아니라 아날로그 입력 모듈의 채널별 오차, 신호선의 길이, 접지 방식이나 전기적 노이즈도 영향을 줄 수 있을 것 같습니다. 특히 4~20mA 신호를 사용하는 경우 전류 신호 자체는 전압 신호보다 배선의 영향을 덜 받는다고 하지만, 배선 접속이나 입력 저항에 문제가 있으면 표시값이 달라질 수도 있는지 알고 싶습니다. 현장에서 센서 이상과 PLC 입력 채널 또는 환산 설정의 문제를 어떤 순서로 구분하면 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    모듈 부품의 미세한 오차, 배선 문제, 또는 컴퓨터 프로그램의 계산 설정이 달라서 값이 조금씩 다르게 나타납니다 확인할 때는 프로그램 설정 확인 테스터기로 실제 전류 측정 선을 바꿔 꽂아보기 순서로 점검하면 원인을 쉽게 찾을 수 있습니다