PLC의 아날로그 입력값이 실제 계측기 출력과 다르게 표시되는 이유는 무엇인가요?

하수처리장이나 자동제어 설비에서 압력계와 유량계 등의 계측기 출력은 정상적으로 나오는 것 같은데, PLC 모니터링 화면이나 HMI에 표시되는 값은 실제 측정값과 차이가 나는 경우가 있습니다. 계측기 자체가 고장난 것인지, PLC의 입력 모듈이나 프로그램 설정에 문제가 있는지 판단하기 어렵습니다. 특히 4~20mA 신호를 사용하는 경우 어떤 항목을 순서대로 확인해야 원인을 좁힐 수 있을까요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC 아날로그 입력값이 실제 계측값과 다르다면 계측기 출력부터 PLC 입력 모듈, 프로그램의 변환 연산, HMI 표시 설정까지 신호가 전달되는 각 단계를 구분해 확인해야 합니다. 먼저 계측기의 출력전류가 측정값에 맞게 발생하는지 확인하고, 해당 신호가 PLC 입력단에 정상적으로 도달하는지 점검합니다. 이후 입력 모듈의 설정 범위와 원시 데이터 값을 확인하고, 원시 데이터를 실제 공학 단위로 변환하는 스케일링 계산이 올바른지 살펴봐야 합니다. 마지막으로 HMI의 표시 범위와 소수점, 통신 데이터 주소를 확인하면 표시 오차의 원인을 좁힐 수 있습니다. 통전 상태에서 전류를 측정하거나 배선을 분리할 때는 회로 방식에 따라 신호가 끊기거나 설비가 오동작할 수 있으므로 안전 절차와 설비 매뉴얼을 준수해야 합니다.

    채택 보상으로 282베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전선이 끊어졌는지 테스터기로 전류를 먼저 확인하고, 그래도 정상이면 PLC 프로그램 안에서 숫자를 실제 단위로 바꿔주는 계산 설정이 틀렸는지 순서대로 확인해 보면 됩니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC의 아날로그 입력값이 실제 계측기 출력과 다르게 표시되는 경우에는 계측기 자체의 고장뿐만 아니라 전류 신호의 전달 상태나 입력 모듈 설정, 프로그램의 환산식 등 여러가지 원인을 확인해 봐야 하는데요... 실제전류와 PLC 원시 데이터, 프로그램 환산값을 단계별로 집교하는 것이 핵심이라고 볼 수 있습니다. 각 단계의 값이 처음으로 달라지는 지점을 찾으면 불필요한 부품 교체 없이 문제의 원인을 정확하게 파악할 수 있습니다.