PLC에서 아날로그 입력값이 설정한 상한 범위를 벗어나면 어떤 방식으로 처리해야 하나요?

PLC에서 압력이나 수위 등의 아날로그 신호를 처리할 때 센서 고장이나 배선 이상으로 입력값이 정상적인 측정 범위를 벗어날 수 있습니다. 이때 PLC가 들어오는 값을 그대로 제어에 사용하면 펌프나 밸브가 예상과 다르게 동작할 가능성이 있습니다. 아날로그 입력값이 상한 또는 하한 범위를 벗어나는 경우에는 어떤 방식으로 이상 여부를 판단하고 제어 로직을 구성해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    아날로그 입력값이 설정된 범위를 벗어나면 실제 공정값의 변화인지 센서나 배선의 이상인지 구분하는 과정이 필요합니다. 먼저 센서의 출력 범위와 PLC 입력 모듈의 설정, 스케일링 조건을 확인하고 입력 신호가 정상적인 전기적 범위에 있는지 점검해야 합니다. 프로그램에서는 상한·하한 감시 조건과 이상 지속시간, 경보 발생 및 안전한 대체 동작을 명확하게 구성하는 것이 좋습니다. 다만 입력값이 범위를 벗어났다는 이유만으로 무조건 최대값이나 최소값으로 대체하면 오히려 위험할 수 있습니다. 설비의 위험성과 운전 목적에 맞게 고장 시 정지, 경보 또는 제한 운전 중 적절한 대응을 설계하고 실제 조건에서 검증해야 합니다.

    채택 보상으로 238베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC에서 아날로그 입력값이 설정한 상한이나 하한 범위를 벗어나게 되면 먼저 센서 고장, 배선 단선, 신호 변환기 이상 등을 의심해 볼 수 있습니다. 4~20mA 신호를 사용하는 경우 전류가 정상 범위보다 크게 낮아지게 되면 단선 등의 이상을 의심해볼 수 있습니다. 프로그램에서는 입력값의 범위 초과를 감지해 경보를 발생시키고, 해당 값을 제어에 그대로 사용하지 않도록 처리해야 합니다. 이때 펌프나 밸브를 무조건 정지하기 보다는 설비의 위험성과 공정 특성에 맞춰 안전한 상태로 전환 하도록 구성할 필요가 있습니다.