PLC에서 아날로그 입력값이 일정한 값 이상으로 올라가지 않는 현상은 왜 발생하나요?

압력이나 유량 센서의 실제 측정값이 증가하는데도 PLC 모니터링 화면에서는 아날로그 입력값이 일정한 값 이상으로 올라가지 않는 경우가 있습니다. 센서 자체는 정상일 수 있지만 입력 범위 설정이나 데이터 처리 과정에서 값이 제한될 수도 있습니다. 이러한 현상이 발생하는 원인은 무엇이며, 어떤 순서로 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    아날로그 입력값이 특정 수준에서 멈춘다면 입력 모듈의 측정 범위 설정, 센서 출력 범위, 프로그램의 상한 제한 또는 데이터 변환 오류를 확인해야 합니다. 예를 들어 4~20mA 신호를 사용하는데 PLC가 다른 입력 범위로 설정되어 있으면 실제값과 표시값이 달라질 수 있습니다. 센서 출력 전류와 모듈의 원시값, 스케일링 계산식, 상한 제한 명령을 순서대로 확인하면 원인을 좁힐 수 있습니다. 필요하면 기준 계측기로 실제 신호를 비교해야 합니다.

    채택 보상으로 266베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.