자격증
아주호기심있는카멜레온
채택률 높음
PLC에서 설정한 아날로그 입력값이 실제 센서 측정값보다 일정하게 높게 표시되는 이유는 무엇인가요?
PLC에 연결된 압력센서나 수위센서의 실제 측정값은 정상인데, HMI 화면이나 PLC 모니터에 표시되는 값이 실제보다 일정하게 높게 나타나는 경우가 있습니다. 값이 불규칙하게 흔들리는 것이 아니라 일정한 차이를 유지한다면 센서 자체의 이상보다는 아날로그 입력 범위 설정이나 프로그램의 환산식에 문제가 있을 수 있다고 생각합니다. 예를 들어 4~20mA 신호를 사용하는 경우 입력 모듈의 디지털 변환 범위와 실제 공학 단위로 바꾸는 계산식이 맞지 않으면 오차가 생길 수 있나요? 이런 상황에서는 센서 출력과 PLC 원시값, HMI 표시값을 어떤 순서로 비교해야 하나요?
1개의 답변이 있어요!