PLC의 아날로그 입력값이 실제 센서 측정값보다 일정하게 높게 표시되는 이유는 무엇인가요?

PLC에서 압력이나 수위 센서의 아날로그 입력값을 확인했을 때 값이 계속 변하지는 않지만 실제 계기에서 확인한 측정값보다 일정하게 높게 표시되는 경우가 궁금합니다. 센서 자체가 잘못된 값을 출력하는 것인지, PLC 아날로그 입력 모듈의 범위 설정이나 프로그램의 환산식에 문제가 있는 것인지 구분하기 어려울 것 같습니다. 예를 들어 4~20mA 신호를 사용하는 센서에서 실제 압력은 정상인데 HMI에 표시되는 수치만 높다면 어떤 부분을 먼저 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC 아날로그 입력값이 실제 측정값보다 일정하게 높다면 센서의 영점 편차, 입력 모듈의 범위 설정, 프로그램의 환산식 또는 HMI 표시 설정을 확인해야 합니다. 먼저 센서 명판의 출력 범위가 4~20mA인지 확인하고, PLC 모듈이 동일한 입력 범위로 설정되어 있는지 살펴봅니다. 이후 PLC에서 읽은 원시 데이터와 프로그램에서 환산한 공학 단위 값, HMI에 표시되는 값을 각각 비교하면 오류가 발생하는 구간을 좁힐 수 있습니다. 센서 출력 자체가 실제보다 높다면 센서의 영점과 교정 상태를 확인해야 합니다. 반대로 원시 데이터는 정상인데 환산값이나 HMI 표시만 다르다면 프로그램의 스케일링 계수나 표시 범위가 잘못되었을 가능성이 있습니다. 점검할 때는 센서와 입력 모듈의 사양을 확인하고, 검증된 계측기로 신호를 비교해 원인을 구분하는 것이 좋습니다.