PLC의 아날로그 입력값이 일정한 간격으로 순간적으로 떨어지는 이유는 무엇인가요?

자동제어 설비에서 압력이나 수위를 측정하는 아날로그 입력값이 평소에는 일정하게 유지되다가 일정한 간격으로 순간적으로 낮아지는 현상이 발생합니다. 센서 자체를 교체해도 증상이 반복되고, PLC의 통신 오류나 모듈 고장 표시도 나타나지 않는 경우가 있습니다. 실제 압력이나 수위가 변하는 것인지, 4~20mA 신호가 순간적으로 불안정해지는 것인지 구분하기 어렵습니다. 신호선의 접촉 불량이나 접지 문제, 주변 인버터의 전기적 노이즈가 원인일 수 있는지 궁금합니다. 어떤 순서로 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    네, Plc의 아날로그 입력값이 일정한 간격으로 순간적으로 떨어지는 현상은 센서 불량뿐만 아니라, 배선 접촉 불량, 전원 불안정, 접지 문제, 인버터 등의 전기적 노이즈로 인해 발생할 수 있습니다.

    특히 센서를 교체해도 동일한 증상이 반복된다면 센서보다는 신호선과 주변 설비를 우선적으로 점검하는 것이 좋습니다.

    먼저 4~20mA 신호를 측정하여 실제 전류가 순간적으로 감소하는지 확인해야 합니다. 전류도 함께 떨어진다면 센서 전원이나 배선 문제를 의심할 수 있고, 전류는 정상인데 PLC 값만 떨어진다면 아날로그 입력 모듈이나 프로그램 문제를 확인해야 합니다.

    또한 증상이 일정한 주기로 반복된다면 주변 인버터나 전동기의 동작 주기와 비교하여 노이즈 영향을 확인하는 것도 중요합니다.

    결론적으로 센서 전원 확인 → 신호 측정 → 배선 및 접지 점검 → 주변 노이즈 확인 → PLC 모듈 점검 순서로 원인을 찾아가는 것이 효율적입

    채택 보상으로 454베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    아날로그의 값이 주기적으로 뚝 떨어지는것은 주변에 인버터의 전기적인 노이즈나 접지의 불량이 원인일 수 있습니다. 왜냐하면은 주기적인 노이즈가 4에서 20mA 전류 신호에 직접적인 간섭을 일으키거든요. 그래서 센서를 아무리 교체한다고해도 똑같은 증상이 계속 반복되는것이죠.

    ​그러니까 현장에서는 오실로스코프를 사용해서 신호선에 노이즈가 타는지 일단 먼저 확인해 보셔야됩니다. 거기다가 실드선의 접지가 제대로 되어 있는지 확인를 해주시고, 배선 경로에 문제는 없는지도 꼼꼼히 체크해 봐야하겠습니다. 그래서 결론적으로는 이 순서대로 차근차근 점검해 보시게되면, 결국에는 원인을 찾을수 있을것입니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    일정한 간격으로 아날로그 입력값이 떨어지는 원인은 주변 인버터가 작동할때 발생하는 전기적 노이즈나 신호선의 접지불량이 4-20mA전류 신호를 순간적으로 방해하기 때문입니다

    문제를 해결하려면 먼저 멀티미터로 센서 출력 단자의 전압과 전류가 실제로 흔들리는지 확인한뒤 신호선의 실드접지상태와 인버터 노이즈대책이 되어있는지 점검해야합니다