전기설비에서 PLC의 아날로그 입력값이 특정 범위에서만 변하지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC로 압력이나 수위 같은 아날로그 신호를 감시하는 설비에서 입력값이 낮거나 중간 범위에서는 정상적으로 변하는데, 특정 값 이상으로 올라가면 더 이상 증가하지 않는 경우가 있습니다. 센서 자체의 측정 범위 문제인지 PLC 입력 모듈이나 프로그램 설정 문제인지 판단하기 어렵습니다. 이런 현상이 발생하는 원인과 현장에서 확인해야 할 항목이 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    PLC의 아날로그 입력값이 특정 범위에서 더 이상 증가하지 않는다면 센서의 측정 범위뿐 아니라 입력 모듈의 신호 범위와 프로그램의 데이터 처리 방식도 확인해야 합니다. 예를 들어 입력 모듈이 4~20mA를 받도록 설정되어 있는데 센서 출력 범위가 다르거나, PLC 프로그램에서 환산값의 상한을 제한하면 일정 값 이상에서 표시가 멈출 수 있습니다. 원시 데이터 자체가 증가하지 않는다면 센서 출력과 입력 모듈 설정을 확인하고, 원시 데이터는 증가하지만 표시값만 고정된다면 스케일링 계산식과 상한 제한 조건을 점검하는 것이 좋습니다. PLC 모니터와 HMI 값을 함께 비교하면 문제 발생 위치를 구분하는 데 도움이 됩니다.