PLC의 아날로그 입력값이 일정한 범위에서 계속 흔들리는 이유는 무엇인가요?

자동제어 설비에서 압력이나 수위 등을 측정하는 센서의 실제 상태는 크게 변하지 않는데 PLC 모니터링 화면의 입력값이 계속 조금씩 오르내리는 경우가 있습니다. 값이 약간 흔들리는 정도라면 정상적인 측정 오차로 볼 수 있는지, 아니면 센서나 배선에 문제가 있는지 판단하기 어렵습니다. 특히 4~20mA 신호를 사용하는 압력센서나 수위센서에서 이런 현상이 발생하면 PLC 입력 모듈과 센서 중 어느 쪽을 먼저 확인해야 하나요? 입력 필터나 평균값 처리 기능을 사용하면 해결되는지도 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전기 노이즈나 배선 문제 때문에 값이 흔들릴 수 있으며, 먼저 테스터기로 실제 전류를 측정해 센서와 PLC중 어디 문제인지 확인해야 합니다 PLC 프로그램에서 입력 필터나 평균값 기능을 쓰면 값이 부드럽게 고정되어 쉽게 해결됩니다

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    PLC 아날로그 입력값이 계속 흔들리는 원인은 센서 자체의 측정 변동, 전원 불안정, 신호선의 접촉 불량, 전자기적 노이즈, 접지 및 차폐 문제 등 다양합니다. 먼저 실제 압력이나 수위가 변하고 있는지 현장 계기와 비교하고, 센서 전원과 단자 체결 상태를 확인합니다. 4~20mA 신호라면 회로 구성에 맞는 측정 방법으로 루프 전류를 확인해 실제 신호가 흔들리는지 살펴볼 수 있습니다. 실제 전류는 안정적인데 PLC 표시값만 변한다면 입력 모듈의 설정, 채널 상태, 배선 및 프로그램의 스케일 변환을 점검합니다. 입력 필터나 평균값 처리는 작은 변동을 줄이는 데 도움이 될 수 있지만, 접촉 불량이나 노이즈 같은 근본 원인을 해결하는 방법은 아닙니다. 필터를 과도하게 적용하면 실제 이상 신호의 감지가 늦어질 수 있으므로 원인을 먼저 확인하는 것이 중요합니다.