PLC의 아날로그 입력값이 일정한데 HMI 표시값이 조금씩 흔들리는 이유는 무엇인가요?

자동제어 설비에서 압력이나 수위를 측정하는 센서를 확인했을 때 PLC의 아날로그 입력 원시값은 거의 일정하게 유지되는데, HMI 화면에 표시되는 공학 단위 값은 조금씩 오르내리는 경우가 있습니다. 센서 자체의 측정값이 불안정한 것인지, PLC 프로그램의 환산 연산이나 HMI 표시 설정에 문제가 있는 것인지 판단하기 어렵습니다. 통신 상태도 정상이고 특별한 경보가 발생하지 않는 상황에서 이런 표시 변동이 생기는 원인은 무엇인가요? 현장에서는 어떤 부분부터 확인하는 것이 좋을까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC의 아날로그 입력 원시값이 안정적인데 HMI 표시값만 흔들린다면 먼저 PLC 프로그램의 환산 과정과 HMI 태그 설정을 확인하는 것이 좋습니다. 공학 단위로 변환하는 연산에서 데이터 형식이나 소수점 처리 방식이 맞지 않으면 작은 표시 변화가 발생할 수 있으며, HMI의 표시 갱신 주기나 데이터 처리 방식도 영향을 줄 수 있습니다. 먼저 PLC 원시값과 환산된 내부값, HMI에 전달되는 태그값을 각각 비교해 변동이 발생하는 단계를 확인해야 합니다. 원시값 자체가 흔들린다면 센서 출력과 아날로그 배선, 접지 및 전기적 노이즈를 점검해야 합니다. 반대로 원시값은 일정한데 표시값만 변한다면 스케일링 범위와 데이터 형식, 화면 표시 설정을 우선 확인하는 것이 효율적입니다.

    채택 보상으로 244베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    PLC 속 값은 일정해도 화면에서 소수점 자릿수를 너무 세게 설정했거나 컴퓨터 계산 과정의 미세한 차이 때문에 숫자가 흔들려 보입니다 확인할 때는 PLC 내부의 숫자와면 숫자를 비교해보고 화면의 소수점 자릿수를 줄여주면 쉽게 해결됩니다