아하요요

아하요요

채택률 높음

PLC 입력 신호에 노이즈가 생기면 어떤 문제가 발생하나요?

자동제어 설비에서는 노이즈 때문에 PLC가 오동작할 수 있다는 이야기를 들었습니다. 센서는 정상인데도 PLC가 잘못된 신호를 받을 수 있다고 하는데, 노이즈가 왜 발생하는지 궁금합니다. 또 현장에서는 이런 문제를 어떻게 줄이는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    노이즈 인버터나 대형 모터처럼 전자기 간섭이 큰 설비 주변에서 자주 발생합니다. 이 신호가 PLC입력선에 영향을 주면 센서가 동작하지 않는데도 OC으로 인식하거나 반대로 신호를 놓치는 경우가 생길수잇씁니다. 그래서 현장에서는 차폐 케이블을 사용하고 동력선과 제어선을 분리해서 배선합니다 또 한 접지를 올바르게 시공하면 노이즈로 인한 오동작을 상당 부분 줄일 수 있습니다.

    채택 보상으로 192베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    PLC입력 신호에 노이즈가 생기면 센서가 실제로 동작하지 않았는데도 PLC가 순간적으로 ON 신호를 받거나, 반대로 정상 신호를 놓치는 오동작이 발생할 수 있습니다.

    노이즈는 주로 인버터, 모터, 마그네트 접촉기, 릴레이 코일, 대전류 동력선 등에서 발생합니다. 특히 동력선과 제어선을 가까이 나란히 배선하면 전자기 유도 때문에 제어선에 불필요한 전압이 생길 수 있습니다. 접촉기나 솔레노이드가 ON/OFF될 때 발생하는 순간적인 서지 전압도 원인이 됩니다.

    이런 노이즈가 PLC 입력에 들어오면 센서 오검출, 카운터 값 증가, 실린더나 모터의 예상치 못한 동작, 알람 발생 등이 나타날 수 있습니다. 아날로그 신호의 경우에는 값이 계속 흔들리거나 순간적으로 크게 튀는 현상이 나타나기도 합니다.

    현장에서는 보통 동력선과 제어선을 분리 배선하고, 신호선에는 실드 케이블을 사용하며, 접지 상태를 점검합니다. 또한 릴레이나 마그네트 코일에는 서지 흡수기를 설치하고, PLC 프로그램에서 짧은 순간 신호를 무시하도록 입력 필터나 타이머를 적용하기도 합니다.

    정리하면 PLC 노이즈는 외부 전기적 간섭이 정상 신호처럼 입력되는 현상이며, 배선 분리·실드·접지·서지 억제·입력 필터를 통해 줄이는 것이 기본적인 대책입니다.