전기판넬의 전원선과 통신선을 같은 케이블트레이에 넣으면 문제가 생기나요?

현장에서 제어반과 설비 사이의 배선을 정리하다 보니 전원 케이블과 PLC 통신선이 같은 케이블트레이를 따라 길게 포설되어 있는 경우가 있었습니다. 공간상 같이 지나갈 수밖에 없는 구간도 있는데 동력선에서 발생하는 전기적 노이즈가 통신이나 제어신호에 영향을 줄 수 있다고 들었습니다. 실제로 어떤 문제가 발생할 수 있고 전원선과 통신선을 포설할 때 어떤 식으로 구분하는 것이 좋은지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    동력선에는 부하 변동이나 인버터 스위칭 등에 의해 전자기적인 노이즈가 발생할 수 있어 통신선이나 약전 신호선에 영향을 줄 수 있습니다. 특히 장거리로 나란히 포설하면 통신 오류나 센서 신호의 불안정이 발생할 가능성이 있습니다. 가능하면 동력선과 통신·제어선을 서로 떨어뜨려 포설하고, 불가피하게 교차해야 한다면 직각에 가깝게 교차하는 방식이 유리합니다. 통신선의 차폐와 접지도 케이블 종류에 맞게 적용해야 합니다.