전선관 안에 케이블을 너무 많이 넣으면 어떤 문제가 생기나요?

기존 전선관에 새로운 설비를 추가하면서 여러 케이블을 한 관 안에 같이 포설하는 경우가 있는데, 전선관 내부에 케이블이 너무 많으면 단순히 작업하기 어려운 것 외에도 전기적인 문제가 발생할 수 있는지 궁금합니다. 여러 케이블이 동시에 부하전류를 흘리면 서로 열의 영향을 받아 허용전류가 달라진다는 이야기를 들었습니다. 실제 케이블 선정이나 증설 작업에서는 이런 부분을 어떻게 고려하는지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전선관에 전선을 너무 넣으면 열이 발산되지못해 전선이 녹거나 불이 날 가능성이 커집니다

    그래서 실제 작업할때는 전선관안의 공간을 절반이상 비워두고 열이 쉽게 나가지못하도록 전선에 흐를수 있는 허용전류를 낮추어 안전하게 설계합니다

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전선관 내부에 케이블이 과도하게 많아지면 열이 제대로 방출되지 않아 케이블의 허용전류가 감소할 수 있습니다. 같은 관 안에서 여러 회로가 동시에 부하를 공급하면 케이블 온도가 올라가기 때문에 보정계수를 적용해 적정 전선 굵기를 선정해야 합니다. 또한 케이블을 너무 많이 넣으면 포설과 유지보수도 어려워집니다. 증설할 때는 기존 케이블의 수와 부하전류를 확인하고 전선관 충전율과 허용전류 보정 여부를 함께 검토하는 것이 좋습니다.