부하용량이 기설 차단기보차 상당히 적을 경우 발생 되는 현상

부하용량이 기설 차단기보차 상당히 적을 경우 발생 되는 현상은

에)차잔기는 100A 이고 부하용량은 50A 일 경우 발생 할수 있는 현상이 무었이 있을 까요.

정상적이라면 몇 A로 교체 해야 할까요.

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.

    일반적으로 차단기의 적정용량은 부하전류의 1.25배 정도가 적절합니다.

    부하 용량이 50A라면 62.5A 즉 정격 63A 차단기로 교체가 적절해보입니다.

    부하 대비 너무 큰 차단기는 과부하 보호 성능 저하, 오동작 등으로 화재 위험이 있을수 있습니다.

    따라서 부하 용량의 1.2~1.3 배 수준의 차단기를 사용하는것이 절적합니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    부하용량이 차단기 용량보다 많이 적은 경우에는 차단기가 부하를 차단하기 위한 최소 전류 조건을 만족하지 못해 트립(Trip) 가능성이 낮아져 과부하 보호가 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다. 하지만, 부하가 수용하는 전류량이 차단기 용량의 50% 이하라면 과부하로 인한 위험성은 크지 않습니다. 다만 차단기의 용량과 부하의 용량 차이가 너무 크면 경제적인 손실이 발생할 수 있습니다. 차단기의 용량은 일반적으로 부하 전류의 1.25배 정도 여유를 두고 선택하는 것이 좋습니다. 따라서 50A 부하에는 약 63A 차단기를 사용하는 것이 적절할 것으로 판단됩니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    부하 용량이 차단기의 정격 용량보다 적을 경우 차단기는 과부하나 단락 상황에 대한 보호 기능을 제대로 발휘하지 못할 수 있습니다 부하 용량에 맞는 차단기(50A)로 교체하는 것이 이상적입니다

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    부하용량이 기설 차단기 용량보다 상당히 적어도 상관은 없습니다.

    만약 더 높으면 문제가 되지만, 아무래도 아무 상관이 없답니다~ 어차피 누전차단기여도

    누전이 발생하면 50A의 부하를 써도 떨어지는것은 매한가지이기 때문입니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    차단기 100A , 부하 50A 일 경우 50A를 초과하는 과부하 상태에도 차단기는 작동을 안할 수 있습니다.

    일반적으로 부하용량 50A 대해서는 1.3-1.5배 정도 용량의 차단기를 설치하는게 좋습니다. (65-75A)

    반면 하단 차단기의 용량이 너무 크다면 상위 차단기 작동할 수 있기에 실제 사용하는 환경과 특성을 고려하는

    것이 중요합니다.