흡수식냉동기의 고온재생기 온도는 얼마를 상한으로 보는가?

현장에

작년에 들어온 700RT 짜리 흡수식 냉동기가 있습니다만

기존에 쓰던 장비들은

이미 15년이 넘어서 효율이 좀 좋지않은데

최고 효율을 위해

재생기쪽 증기밸브 개도 조정으로

억지로 효율을 올리려 노력하다보니

고온재생기가 140도 이상 올라갑니다.

하지만 작년에 들어온 기계는

제조사 측에서 설정이 증기 개도를 45프로로 맞추고

고온재생기를 120도 대로 유지하라 하는데요.

이게 이래서 인지

냉수가 영 온도가 안 떨어지는데

요즘은 흡수식 냉동기 고온재생기 온도는

어느정도를 상한으로 보나요?

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.