수냉식냉각탑의 용량은 요즘 흡수식냉동기용량의 몇배로 설계 제작이 되는가?
이론적으로 공부할 때는
흡수식 냉동기에서
수냉식 냉각탑은
보통 냉동기 용량의 1.5 배로 산정하여 설계한다고 알고있습니다.
그리고 실제 현장에서도
900RT 짜리 냉동기의 냉각탑이
1350 RT로 딱 1.5 배 인데요?
이게 내용연수가 이미 넘어서서 17년째 가동중인데..
예전에비해 비교될 만큼 냉각수 온도가 잘 안떨어지는 걸 느낍니다.
또한 최근에 교체한 냉동기는
700 짜리인데 그 냉동기의 냉각탑은 1400 짜리로 들어왔네요?
아무래도 몇년전 부터는 기후가
예전같지 않게 여름에 심하게 습한 기후가되어서
수냉식 냉각탑은 좀 힘을 못쓰는 느낌도 있긴한데요.
요즘 냉각탑의 용량산정은 어떻게 설계되는게 트랜드인가요?
아직도 1.5배로 설계되는지
아니면 변화하는 기후에 따라 용량이 변하고 있는 지
알고싶습니다.
최근에는 기후 변화와 에너지 효율성을 고려하여 냉동기와 냉각탑의 용량 산정 방식이 변화하고 있습니다. 일부 설계에서는 1.5배보다 더 큰 용량의 냉각탑을 선택하는 경향이 있으며, 특히 습한 기후에서는 냉각탑의 성능이 더 큰 과제로 부각되고 있습니다. 이러한 환경 변화에 대응하여 최신 설계는 보다 정확한 열 균형 및 효율성을 고려하여 조절됩니다.
안녕하세요
수냉식 냉각탑의 용량은 흡수식 냉동기 용량의 1.2~1.3배정도로 설계되며 열 부하를 효과적으로 방출하기 위함이며
아마도 현장조건에 따라 탑용량이 변경되지 않았는지 업체와 상의 해보시기 바랍니다.
요즘에는 기후변화와 효율성을고려하여
냉각탑의 용량산정되고있습니다
일부에서는 1.5배보다 더 적은용량으로
설계되는 경우도 있는데 냉각수의 효율적인 이용을 목표로합니다 적용되는 곳에 환경에따라 사양선정은달라질수있습니다