전기설비에서 접지저항이 낮게 측정되는데도 감전 위험이 완전히 없어지지 않는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 접지저항을 측정했을 때 기준에 적합한 낮은 값이 나오면 감전 위험도 충분히 줄어든 것으로 생각하기 쉽습니다. 그런데 접지저항이 낮더라도 누전이 발생하면 금속 외함에 위험한 전압이 나타날 수 있다고 합니다. 접지저항과 실제 감전 위험은 어떤 관계가 있으며, 현장에서는 접지저항 외에 어떤 부분을 함께 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    접지저항이 낮으면 고장전류를 대지로 흘려보내는 데 유리하지만, 이것만으로 감전 위험이 완전히 제거되는 것은 아닙니다. 고장전류의 크기와 경로, 접지선의 연속성, 보호장치의 동작시간 등에 따라 설비 외함에 위험한 접촉전압이 발생할 수 있습니다. 따라서 접지저항뿐 아니라 접지선의 연결 상태, 등전위 본딩, 누전차단기나 지락보호장치의 동작 여부도 함께 확인해야 합니다. 특히 접지저항 측정값이 정상이어도 접지선의 접속 불량이나 보호장치의 고장이 있을 수 있으므로 관련 기준에 따라 종합적으로 점검하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 226베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    접지저항이 낮아도 누전되는 전기의 양이 많거나 전선이 낡으면 전기에 외부에 노출되어 감전될수 있습니다

    접지저항만 믿지말고 누전차단기가 전기를 잘 차단해주는데 체크하는게 좋습니다