PLC에서 인터록 조건이 정상인데도 출력이 반복적으로 켜졌다 꺼지는 이유는 무엇인가요?

PLC로 제어하는 펌프나 모터에서 기동 조건과 인터록 조건이 정상적으로 충족된 것처럼 보이는데 출력이 반복적으로 켜졌다 꺼지는 현상이 발생할 수 있습니다. 출력 모듈 자체의 고장인지, 프로그램 조건이 순간적으로 변하는 것인지 판단하기 어려운데요. 이런 현상이 발생하면 입력 신호와 내부 릴레이, 타이머 중 어떤 부분을 중점적으로 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    출력이 자꾸 켜지고 꺼지는 것은 센서의 채터링 때문일 가능성이 높아 보이네요. 왜냐하면은 수위나 압력값이 기준선 근처에서 흔들리면은 입력이 계속 바뀌죠. 그리고 접점의 불량이나 노이즈 탓에 PLC 신호가 순간적으로 튀기도 합니다. 결국에는 조건은 정상 같아도 실제 입력이 흔들려서 출력이 반복해서 헌팅하는 겁니다.

    그래서 가장 먼저 센서의 입력 신호가 안정적인지 확인해야 됩니다. 우선 입력 카드 LED가 떨리는지 보세요. 그리고 타이머를 달아서 신호를 걸러주면 됩니다. 하지만 그래도 지속되면은 보조 릴레이나 인터록 접점 조건이 잘못 꼬이지 않았는지 렁을 뜯어 보셔야 됩니다.

    채택 보상으로 516베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC 출력이 반본적으로 켜졌다 꺼졌다 한다면 입력 신호의 순간적인 변화, 내부 릴레이의 자기유지 조건, 타이머 설정을 우선적으로 확인해볼 필요가 있습니다. 센서 신호가 순간적으로 끊기거나 인터록 조건이 짧은 시간 동안 변하게 되면 출력이 반복적으로 동작할 수 있습니다. 또한 타이머의 설정값이나 프로그램의 조건이 서로 충돌하는 경우에도 같은 현상이 발생하게 됩니다. PLC 모니터링 기능으로 입력 접점과 내부 릴레이, 타이머의 상태를 동시에 관찰하며 원인을 찾는데 도움이 될 겁니다.