전력용 변압기의 절연유 온도는 정상인데 권선 온도가 비정상적으로 높게 나타나는 이유는 무엇인가요?

변압기 운전 중 절연유 온도는 허용 범위 안에 있는데 권선 온도 표시값만 빠르게 상승하거나 다른 운전 조건에 비해 높게 나타나는 경우가 있습니다. 이때 실제 권선의 과열인지, 온도 측정 장치의 이상인지 판단해야 합니다. 권선 온도와 절연유 온도가 서로 다르게 나타나는 이유는 무엇이며, 변압기의 과열 여부를 판단하기 위해 어떤 측정값과 운전 이력을 함께 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기의 권선 온도는 권선에서 발생하는 동손과 냉각 조건의 영향을 받기 때문에 절연유 온도와 차이가 날 수 있습니다. 일반적으로 권선은 전류가 흐르면서 열이 발생하고, 이 열이 절연유로 전달되므로 부하가 증가하면 권선 온도가 절연유 온도보다 높게 나타날 수 있습니다. 다만 절연유 온도가 정상인데 권선 온도만 비정상적으로 급상승한다면 실제 국부 과열이나 냉각 불량뿐 아니라 온도 센서, 표시 장치, 배선 및 설정값의 이상도 의심해야 합니다. 먼저 변압기의 부하전류와 부하율, 권선 온도와 절연유 온도의 변화 추이, 냉각팬과 오일펌프의 작동 상태를 확인합니다. 이후 온도계의 측정 방식과 센서 연결 상태, 경보 설정값, 최근 정비 이력을 비교해 계측 이상 여부를 판단합니다. 온도 차이가 평소보다 급격히 커지거나 경보 기준에 도달했다면 단순한 계측 오류로 단정하지 말고 부하를 포함한 운전 조건을 검토하고, 필요하면 정해진 절차에 따라 정밀 점검을 실시해야 합니다.

    채택 보상으로 338베리 받았어요.

    채택된 답변