전력용 변압기의 절연유 온도는 정상인데 권선 온도 표시만 높게 나타나는 이유는 무엇인가요?

수전설비의 전력용 변압기를 점검하던 중 절연유 온도는 평소와 비슷하게 유지되는데 권선 온도계의 표시값만 높게 나타나는 경우가 있습니다. 부하전류도 정격 범위에 있고 외관상 특별한 이상이 없어 보입니다. 실제 권선 온도가 상승한 것인지 온도계나 감지 회로의 문제인지 구분하려면 어떤 항목을 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    절연유 온도와 권선 온도는 측정 대상과 측정 방식이 다르기 때문에 두 값이 항상 동일하게 변하지는 않습니다. 변압기의 권선은 부하전류에 따른 동손으로 발열하며, 권선 온도는 절연유 온도보다 높게 나타날 수 있습니다. 먼저 부하전류의 변화와 최근 운전 이력을 확인하고, 상별 부하 불평형이나 과부하가 발생했는지 점검해야 합니다. 다음으로 권선 온도계의 설정값과 지시 상태, 감지 회로 및 배선 접속 상태를 확인합니다. 일부 변압기의 권선 온도계는 실제 권선에 직접 센서를 설치하는 방식이 아니라 온도계 내부의 가열 요소 등을 이용해 권선의 온도 상승을 모의하는 방식이므로 관련 회로의 이상도 원인이 될 수 있습니다. 실제 온도 상승 여부가 의심된다면 제조사 기준에 따라 추가 측정을 진행하고, 경보 설정값을 임의로 변경하지 않은 상태에서 계측기 이상과 실제 과열 가능성을 구분해야 합니다.

    채택 보상으로 236베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    절연유 온도는 정상인데 권선온도만 높게 나오는 이유는 실제 내부열이 올라갔다기보다 권선 온도를 재기위해 사용하는 변류기 신호선이나 온도계센서회로에 접촉불량이나 노이즈가 생겻기때문입니다

    그래서 센서선의 결선상태와 ct입력회로를 점검하는게 좋습니다

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    기름 온도는 멀쩡한데도 불구하고 권선의 온도만 높게 나오는 것은 권선 온도는 직접 재는 게 아니기 때문입니다. 변압기 CT 전류를 끌어다가 내부 열선으로 간접적으로 계산을 하죠. 그래서 실제 부하는 멀쩡하다고 해도 CT 세팅이 틀어지면은 온도가 확 튀어 오르게 됩니다. 거기다가 내부의 열선 회로가 고장이 나도 엉뚱한 값이 찍히기도 하죠.

    그러니까 현장에서는 온도계로 들어오는 CT 이차 전류를 먼저 재보셔야 합니다. 전류 배율이 안맞으면 제어기가 오판을 하기 때문이죠. 하지만 전류는 정확한데도 불구하고 온도만 높다면은 센서 자체의 문제일 확률이 가장 높겠네요. 따라서 교정 장비로 계기를 다시 맞추던가 아니면 교체를 하셔야 되겠습니다.