변압기의 절연유 온도는 정상인데 권선 온도 표시가 높게 나타나는 이유는 무엇인가요?

유입식 변압기를 운전하던 중 절연유 온도계는 정상 범위를 나타내지만 권선 온도 표시 장치에서는 평소보다 높은 값이 확인되었습니다. 변압기의 부하율은 크게 변하지 않았고 냉각팬도 정상적으로 작동하는 상태입니다. 실제 권선 온도가 상승한 것인지, 온도 측정 장치나 센서에 문제가 발생한 것인지 판단하기 어렵습니다. 절연유와 권선의 온도 차이가 발생할 수 있는 이유는 무엇이며, 변압기의 이상 여부를 확인할 때 어떤 측정값과 설비 상태를 함께 살펴봐야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기의 권선은 부하전류에 의한 동손으로 열이 발생하며, 절연유는 권선에서 발생한 열을 전달받아 냉각합니다. 따라서 권선 온도는 절연유 온도보다 높게 나타날 수 있고, 부하 변화 직후에는 두 온도의 반응 속도도 다를 수 있습니다. 다만 권선 온도가 과거 운전 기록보다 크게 높거나 상승이 계속된다면 과부하, 냉각 성능 저하, 온도 표시 장치의 이상 등을 확인해야 합니다. 먼저 부하전류와 주변 온도, 냉각팬 및 방열기의 상태를 확인하고 권선 온도와 절연유 온도의 추이를 비교합니다. 온도계의 센서와 표시 회로, 경보 설정값도 점검해야 합니다. 온도 표시만으로 고장을 단정하지 말고 제조사 기준과 운전 기록을 함께 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 220베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    절연유 온도는 정상인데 권선온도만 높게 나오는 이유는 실제 권선이 뜨거워진게 아니라 권선온도를 측정하는 변류기신호나 온도계내부의 보상회로에 오차가 생겼을 가능성이 있습니다

    실제 부하전류와 열화상 카메라로 측정한 외함온도를 함께 비교하는것이 좋겠습니다