안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.
네, 제어변압기 2차측 퓨즈를 설치하는 이유는 2차측 제어회로에서 발생하는 단락이나 과전류를 별도로 보호하기 위해서입니다.
1차측 퓨즈는 주로 변압기 자체와 1차 배선을 보호하는 역할을 합니다. 하지만 2차측에서 배선 단락, 릴레이 코일 불량, 접촉기 코일 소손 같은 문제가 생기면 2차측에 큰 전류가 흐를 수 있습니다. 이때 1차측 퓨즈만으로는 2차측의 작은 배선이나 제어기기를 충분히 빠르게 보호하지 못할 수 있습니다.
그래서 2차측에도 퓨즈를 설치해 제어배선, 릴레이, PLC 전원회로, 접촉기 코일 등을 보호합니다. 특히 제어회로는 사용하는 전선이 비교적 가늘기 때문에 단락이 발생하면 배선 과열이나 피복 손상으로 이어질 수 있습니다.
현장에서는 2차측 퓨즈가 반복해서 끊어진다면 단순히 퓨즈만 교체하지 않고 제어배선 단락, 코일 불량, 전원장치 고장, 접지 이상 등을 확인합니다.
즉, 1차측 퓨즈는 변압기 전체 보호, 2차측 퓨즈는 제어회로와 배선 보호를 담당하기 때문에 각각 별도로 설치하는 것이라고 이해하면 됩니다.