3상 모터 위상변환기 전기결선 질문???
안녕하세요 3상 모터를 가정에서 사용하려고 하는데 전기에 대해서 알지 못해서 질문 올립니다...
우선 제가 사용하려는 모터는 1.5Kw 3상 380/220V입니다. 모터측을 보니 델타결선 220V로 되어있어서
위상변환기를 사용해서 전원을 인가해주려고 합니다.
2구 벽 콘센트-전기선 코드 16A-차단기16A-위상변환기 3마력-스위치-모터
위와같이 선을 연결해주려고 하는데 허용용량이나 잘못된 부분이 있을까요? 전선은 4스퀘어를 사용하려 합니다.
사용하려는 3상 모터에 스위치가 없어서 위상변환기-모터 사이에 스위치를 달아주려고하는데
어떤 스위치를 사용하면 될까요?
구축연립빌라인데 집 두꺼비집을 확인해보니 배선 차단기1개, 누전차단기3개가 있는걸로 확인됩니다. 용량은4개 모두 32A로 적혀있고여
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
3상 모터를 가정에서 사용하려면 몇 가지 주의사항이 있습니다. 먼저 위상변환기를 선택할 때 신뢰할 수 있는 제품을 고르는 것이 중요합니다. 전선은 4스퀘어를 사용하신다고 하셨는데 이는 16A 부하를 처리할 수 있지만 배선 길이가 길 경우 더 굵은 전선을 사용하는 것이 좋습니다. 차단기는 기동 시 순간적으로 높은 전류가 발생할 수 있으므로 적절한 용량을 선택해야 합니다. 델타 결선 220V 설정이 정확한지 확인하고 스위치는 모터의 전류 용량에 맞는 것을 선택해야 합니다. 기동 시 순간적인 전류를 완화하기 위해 와이 델타 기동 방식이나 소프트 스타터를 고려하는 것도 좋은 방법입니다. 전체적으로 계획은 적합해 보입니다. 안전하게 작업하시기 바랍니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
위상변환기는 부하 조건에 따라 성능 차이가 있을 수 있으니 신뢰할 수 있는 제품을 선택하는 것이 좋으며
전선의 굵기는 4스퀘어 사용으로 16A 부하를 처리할 수 있지만 배선 길이가 길다면 더 굵은 전선을 사용하는 것을
고려 하심이 좋습니다. 차단기 또한 기동 시 순간적으로 높은 전류가 발생할 수 있으므로 감안하여 차단기를 선택하는 것이 좋습니다. 델타 결선 220V 설정은 위상변환기를 통해 공급되는 삼상 220V가 정확한지 확인해 볼 필요가 있으며
집 배전반 차단기가는 모두 32A 로 충분한 용량으로 보입니다.
다만 삼상 모터는 기동 시 순간적인 기동 전류가 발생하여 이를 완화하기 위해 와이 델타 기동 방식이나 소프트 스타터
를 고려할 수 있습니다. 전체적으로 질문과 같은 기본 계획은 적합해 보입니다.