전동기를 운전할 때 차단기와 접촉기는 정상인데 모터 회전속도가 주기적으로 느려지는 이유는 무엇인가요?

MCC에서 전동기를 운전하는 중 차단기가 떨어지거나 접촉기가 차단되는 현상은 없는데, 모터의 회전속도가 일정한 간격으로 느려졌다가 다시 정상으로 돌아오는 경우가 있습니다. 전원 공급이 완전히 끊기는 것은 아니어서 원인을 찾기 어려운데, 인버터의 주파수 변동이나 기계적 부하의 변화, 전원전압의 순간적인 저하 등이 영향을 줄 수 있을 것 같습니다. 특히 PLC에서 자동제어를 수행하는 설비라면 외부 제어 신호가 반복적으로 바뀌는 경우도 있을까요? 이런 현상에서는 전동기 단자전압과 전류, 인버터 출력 주파수 중 무엇을 먼저 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기의 회전속도가 주기적으로 변한다면 인버터 출력 주파수의 변동, 부하 변화, 전원 문제 또는 제어 신호의 반복적인 변경을 확인해야 합니다. 먼저 증상이 나타나는 순간 인버터의 출력 주파수와 전류가 함께 변하는지 확인합니다. 주파수가 변한다면 PLC의 아날로그 속도 지령이나 PID 제어값, 외부 운전 신호를 점검하고, 주파수는 일정한데 속도만 변한다면 부하의 급격한 변화나 전동기·기계 전달부의 이상을 살펴봐야 합니다. 인버터를 사용하지 않는 설비라면 전원전압과 부하 상태, 전동기 자체의 이상을 확인해야 합니다. 순간적인 변화는 일반 계측기로 놓칠 수 있으므로 필요하면 인버터의 운전 이력과 모니터링 기능을 활용해 원인을 좁히는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 214베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    속도가 주기적으로 느려지는것은 인버터의 출력 주파수가 흔들거리거나, 주기적으로 과부하가 걸리기 때문이에요. 왜냐하면 PLC나 외부 제어기가 속도 지령을 반복해서 바꾸고 있을 수있기 때문이죠. 거기다가 기계장치가 회전할때 특정구간에서 뻑뻑해지는 문제일 가능성도 배제할수는 없습니다.

    ​그러니 일단 현장에서는 인버터 출력 주파수를 제일 먼저 확인해 보셔야라죠. 왜냐하면 주파수 자체가 변하는지 봐야만, 전기적 문제인지 아닌지 알수 있기 때문입니다. 그러므로 주파수를 먼져 체크해보시고, 그다음에 단자의 전압이랑 전류를 순서대로 점검을 해보시면 원인을 찾으실수 있으실 겁니다.