안녕하세요. 최광민 전문가입니다.
교번운전이 제대로 되지 않는다면 PLC의 교번 조건이나 펌프별 운전시간 설정을 먼저 확인할 필요가 있습니다. 선택스위치가 수동이나 정지로 되어 있거나 펌프 운전·고장 신호가 잘못 입력되어도 한쪽 펌프만 반복해서 운전할 수 있습니다. 현장에서는 HMI에서 펌프별 운전시간과 자동·수동 상태를 확인하고 PLC에서 교번 관련 입력과 출력 상태를 확인합니다. 이후 선택스위치와 보조접점, 펌프 고장신호까지 확인하는 것이 좋습니다.