누전경보기의 구성요소는 어떤 것들이 있나요?
누전경보기가 있는 장치에 들어가는 구성요소는 어떤 것들이 있고 그 요소들의 특징은 어떤 것인가요? 그리고 누전경보기는 누전시만 동작하나요?

안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
누전경보기의 구성요소는 아래와 같습니다.
영상변류기 : 누설전류를 자동으로 검출
수신부 : 검출된 신호 수신
음향장치 : 벨이나 부저로 경보하는 장치
차단기구 : 누전된 회로를 차단하는 장치
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
누전경보기의 주요 구성요소에는 변류기, 경보회로, 차단기 등이 있습니다. 변류기는 전류를 감시하며 누전 시 전류의 불균형을 감지합니다. 경보회로는 이상이 감지되면 경보음을 발생시켜 사용자에게 알립니다. 차단기는 누전이 발생하면 전력을 차단하여 안전을 유지합니다. 누전경보기는 주로 누전 시에 작동하지만, 일부는 과전류나 단락 등 다른 이상 상황에도 반응할 수 있습니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.
누전경보기의 설치기준은 다음과 같습니다!
1) 1급 누전경보기: 경계전로의 정격전류가 60A 초과할 경우 (2급 누전경보기: 60A 미만)2) 음향장치의 음량은 1m 떨어진 지점에서 70dB 이상이어야 한다. +정격전압의 80%의 전압에서 음향을 발할 수 있어야 한다.
3) 과전류차단기(퓨즈)의 용량은 15A 이하, 배선용차단기의 용량은 20A 이하
4) 변류기의 절연저항은 직류 500V 절연저항계로 측정하여 5MΩ 이상이어야 한다.
5) 공칭작동전류치는 200mA 이하, 감도조정장치의 조정범위의 최대치는 1A 이어야 한다.
6) 누전경보기의 사용전압은 600V 이하이어야 한다.
누전경보기의 구성요소는 다음과 같습니다!
1) 영상변류기(ZCT): 누설전류 검출 * CT: 변류기
2) 수신기: 누설전류 증폭
3) 음향장치(경보기): 누전시 경보발생
4) 차단기(릴레이포함): 누설전류 발생시 전원차단
안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
누전경보기는 전기 회로에서 중성선과 전선 사이의 전류 차이를 감지합니다. 정상적인 조건에서는 두 전류가 같아야 합니다. 그러나 누전이 발생하면 두 전류 사이에 불균형이 생깁니다. 이 불균형을 변류기가 감지하고, 제어 회로가 이를 분석하여 누전이 발생했다고 판단하면 경보를 울리거나 회로를 차단합니다
안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
네 누전경보기는 누전시에 과전류를 감지하게 되면 경보가 울리는데요. 말그대로 경보기알람이 있고 전류를 감지하는 센서가 구성요소입니다.
감사합니다.
누전경보기(ELD) 구성요소는 다음과 같습니다.
수신기 : 누설전류를 증폭시키는 장치
영상변류기(ZCT) : 누설전류를 검출하는 장치
음향장치 : 경보를 발하는 장치