접지선에 부식이나 단선이 발생하면 어떤 위험이 있나요?

전기설비의 접지선은 절연 고장으로 외함에 전압이 발생했을 때 고장전류가 흐를 수 있는 경로를 제공합니다. 접지선이 부식되거나 단선되면 감전과 설비 보호에 어떤 문제가 생기며, 점검 시 무엇을 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    접지선이 부식되거나 단선되면 고장전류가 원활하게 흐르지 못해 보호장치가 신속하게 동작하지 않을 수 있습니다. 이 경우 금속 외함에 위험한 전압이 발생해 감전 위험이 커집니다. 정기적으로 접지선의 손상과 단자 체결 상태를 확인하고, 필요하면 접지 연속성과 접지저항을 측정해야 합니다. 부식된 접속부는 적절한 자재와 방법으로 보수해야 합니다.

    채택 보상으로 204베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    접지선이 부식되거나 단선이 되면 누전이나 절연 고장 시 고장전류가 원활하게 흐르지 않아 차단기가 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 이 경우 설비 외함에 위험한 전압이 발생해 감전의 위험도 있습니다. 점검 시에는 접지선의 부식, 단선여부, 단자 풀림, 접속부 손상 등을 확인하고 접지 저항과 접지 연속성을 측정해야 합니다. 특히 접지저항이 정상이라고 하더라도 일부 접지선이 끊어져 있을 수 있으므로 실제 연결 상태로 함께 확인해 보는 것이 필요 합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    접지선이 부식되거나 단선되면 누전 시 고장전류가 대지로 흘러가지 못해 누전차단기가 작동하지 않으며 이로 인해 외함을 만지는 작업자에게 치명적인 감전 사고나 화재 위험이 발생합니다 따라서 점검 시에는 접지선의 외관 부식이나 파손 여부 단자 체결의 느슨함 그리고 접지저항 측정기를 통한 규정 저항값 유지 여부를 주기적으로 확인해야 합니다