인버터에서 감속 정지(Coast Stop)와 램프 정지(Ramp Stop)의 차이점은 무엇인가요?

인버터 설정을 보면 정지 방식으로 Coast Stop과 Ramp Stop을 선택할 수 있는 경우가 있습니다. 둘 다 모터를 멈추는 기능인데 어떤 차이가 있는지 잘 이해되지 않습니다. 실제 산업현장에서는 어떤 설비에 각각 적용하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    coast stop은 인버터 출력을 차단하여 모터가 관성으로 자연스럽게 멈추는 방식이며, ramp stop은 설정된 감속시간에 따라 출력 주파수를 점차 낮추면서 정지시키는 방식입니다. 현장에서는 펌프나 송풍기처럼 급정지가 필요없는 설비에는 coast stop을 적용하기도 하며 컨베이어나 위치제어가 필요한 설비에는 ramp stop을 적용하여 안정적으로 정지하도록 운전합니다.

    채택 보상으로 184베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    Coast Stop과 Ramp Stop의 차이는 인버터가 정지할 때 출력을 끊느냐 아니면 끝까지 제어하느냐의 차이입니다. 왜냐하면은 Coast stop은 즉시 전원을 끊고 모터가 관성으로 멈추게 되는 방식이죠. 반면에 Ramp stop은 감속 시간에 맞춰서 주파수를 줄이고 끝까지 잡아 줍니다. 그래서 관성에 맡길지 제어해서 줄이지에 따라서 작동이 갈리는 거죠.

    그래서 현장에서는 설비 목적에 맞춰서 구분해서 사용되고 있습니다. 예를 들어 볼게요. 대형 팬이나 믹서기처럼 천천히 멈춰도 되는 설비는 감속정지를 씁니다. 그런데 컨베이어나 승강기처럼 위치를 딱 맞춰야 될 때는 램프 정지를 사용하는 거죠. 그래서 설비 보호는 자유 둔화를 쓰고 정밀 위치 제어는 램프 정지를 쓴다고 보시면 이해하기 편하실 것 같네요.