3상 3선식과 3상 4선식 전력량계는 어떤 차이가 있나요?

전기설비의 전력량계를 확인하다 보면 3상 3선식과 3상 4선식으로 구분된 것을 볼 수 있습니다. 두 방식은 전원 배선뿐만 아니라 전력량을 측정하는 방법에도 차이가 있다고 들었습니다. 각각 어떤 전기설비에 사용되며, 전력량계를 잘못 선정하거나 결선하면 측정값에 어떤 문제가 발생하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    3상 3선식은 3개의 상선으로 전원을 공급하는 방식이며, 주로 중성선이 필요하지 않은 부하에 사용됩니다. 3상 4선식은 3개의 상선과 중성선을 함께 사용해 단상 및 3상 부하에 전원을 공급할 수 있습니다. 전력량계는 전원 방식에 맞는 제품을 선정하고 전압 및 전류 입력 단자를 정확히 결선해야 합니다. 결선 방식이 맞지 않거나 전류변성기 극성이 반대로 연결되면 전력량이 실제와 다르게 측정될 수 있습니다.

    채택 보상으로 170베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    3상 3선식과 3상 4선식 전력량계의 가장 큰 차이는 중성선의 유무와 전압, 전류를 측정하는 결선 방식이라고 볼 수 있습니다. 3상 3선식은 RST 세 가닥으로 전력을 공급하는데 주로 중성선이 필요하지 않은 3상 동력 부하에서 사용이 됩니다. 전력량계는 일반적으로 2전력계법 등을 이용해서 3상 전력을 측정하게 됩니다. 반면 3상 4선식의 경우 RST와 중성선을 함께 사용하며, 3상 부하 뿐만 아니라 단상 220V 부하도 공급하는 건물이나 상업시설 등에 많이 사용이 됩니다. 전력량계는 각 상의 전압과 전류를 측정해 전체 전력량을 계산하게 됩니다.