광전식 스포트형과 분리형 감지기의 차이점은?
소방에서 쓰이는 감지기회로 중에서 광전식 스포트형 감지기와 광전식 분리형 감지기의 검출방식과 작동원리가 어떻게 되는지 궁금합니다.

안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
광전식스포트형은 산란광식 검출방식이고 연기입자에 의해 산란된 빛이 수광부에 들어오는 것을 검출하는 방식입니다. 광전식 분리형은 감광식으로 연기입자에 의해 수광부에 전달되는 광량이 감소하는 것을 검출하는 방식입니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
광전식 스포트형 감지기는 빛을 방출하고 수신하는 부분이 한 장비에 통합되어 있습니다. 연기 입자가 나타나면 빛의 산란을 이용해 감지하는 방식으로 빠르게 반응할 수 있어 화재 초기 경보에 유리합니다. 반면, 광전식 분리형 감지기는 송신부와 수신부가 서로 떨어져 설치되어 빛이 중간에 막힐 경우를 감지합니다. 흔히 큰 공간이나 개방된 장소에서 사용되며, 연기 농도가 일정 수준 이상 높아질 때 작동합니다. 두 방식 모두 연기에 의한 빛의 변화로 화재를 감지하지만, 설치 환경과 필요에 따라 선택하는 것이 중요합니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.
광전식스포트형감지기는 발광소자와 수광소자를 감지기 내에 구성한 것으로 감지기 주위의 공기가 일정한 농도의 연기를 포함하게 되는 경우에 작동하도록 한 감지기 입니다!
반면 광전식분리형감지기는 광전식스포트형감지기의 발광부와 수광부를 분리해 설치하여 넓은 지역에서 연기의 누적에 의한 수광량의 변화에 의해 작동하는 감지기 입니다. 화재가 발생하여 연기가 확산하며 적외선의 진로를 방해하면 수광부의 수광량이 감소하므로 이를 검출하여 화재신호를 발하는 것 입니다!
안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
광전식 스포트형 감지기: 감지기 내부에서 빛의 산란 현상을 이용하여 연기를 감지.
광전식 분리형 감지기: 송신부와 수신부 사이의 빛의 투과를 이용하여 넓은 공간에서 연기를 감지.
이 두 방식은 모두 빛을 이용하여 연기를 감지하지만, 사용하는 방식과 적용되는 공간이 다르므로 각각의 특성과 사용 환경에 맞게 선택하여 사용됩니다.
안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
광전식 스포트형 감지기는 화재발생시 연기입자에 의해된 빛이 수광부 내로 들어오는 것을 감지하는 것으로 이러한 검출방식을 산란광식이라 하죠.
광전식 분리형 감지기는 화재발생시 연기입자에 의해 수광부의 수광량이 감소하므로 이를 검출하여 화재신호를 발하는 것으로 이러한 검출방식을 감광식이라 하죠.
감사합니다.
안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.
광전식 스포트형 감지기의 검출방식 산란광식이죠.
작동원리는 화재발생시 연기입자에 의해 난반사된 빛이 수광부 내로 들어오는 것을 감지하는 것이에요.
광전식 분리형 감지기의 검출방식은 감광식이죠.
작동원리는 화재발생시 연기입자에 의해 수광부의 수광량이 감소하므로 이를 검출하여 화재신호를 발하는 것이에요.