전선에 전압을 걸지 않았는데 절연저항 측정값이 낮게 나오는 이유가 있나요?

분전반에서 부하측 전원을 차단하고 절연저항을 측정했는데 예상보다 낮은 값이 나오는 경우가 있습니다. 전선에 실제 운전전압이 인가되지 않은 상태라서 처음에는 절연 상태가 정상일 것이라고 생각했는데 측정값이 생각보다 낮게 나왔습니다. 이런 경우 전선 자체의 절연불량으로 바로 판단해야 하는지, 아니면 연결된 기기나 전자장비 때문에 측정값이 낮아질 수도 있는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    절연저항은 단순히 전선만의 상태를 나타내는 것이 아니라 측정 대상에 연결된 여러 기기의 영향을 받을 수 있습니다. 특히 전자식 전원장치, 인버터, SPD 등은 절연저항 측정 시 영향을 줄 수 있어 제조사 기준에 따라 분리 후 측정해야 하는 경우가 있습니다. 따라서 먼저 전원을 완전히 차단하고 측정 가능한 기기를 분리한 뒤 전선 구간을 나누어 측정하는 것이 좋습니다. 구간을 나눴을 때 특정 구간에서만 값이 크게 낮아진다면 그 부분을 집중적으로 점검하면 됩니다.

    채택 보상으로 196베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전원 스위치를 꺼두었어도 콘센트에 전자기기(TV, 조명 등)가 꽂혀있거나 배관 속에 습기와 먼지가 차 있으면, 테스터기의 전류가 기기 내부 회로나 습기를 타고 흘러 저항값이 낮게 나올 수 있습니다 따라서 바로 전선 불량으로 단정 짓지 말고 연결된 가전제품이나 기기의 코드를 모두 뽑은 뒤 전선만 따라 측정하여 전선 피복의 이상 여부를 확인해야 합니다