학문
악어와악어새12
델타결선에서 선전류는 상전류의 몇배가 되나요
안녕하세요 .
3상전력 공급 방식중 성형결선에서 선전류와 상전류가 같은데요 데타 결선에서는 선전류가 상전류가 몇배가 되나요?
6개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
델타 결선에서 선전류는 상전류의 루트 3배인 약 1.732배가 된다고 합니다 이는 각 상전류가 120도의 위상차를 가지고 흐르며 서로 다른 벡터적으로 합쳐지기 때문에 선로에서는 더 큰 전류로 나타나는 것입니다
채택 보상으로 196베리 받았어요.
채택된 답변안녕하세요. 김정구 전문가입니다.
선전류는 3상 기준 부하 두선(예를들면 A-B)
에 흐르는 전류이고,상전류는 부하 각상(에를들면A상)에 흐르는 전류인데 결선에 따라 달라서
1. 델타결선(삼각결선)
- 상전류의 루트3배 약1.732배
2. Y결선(성형결선)
- 상전류와 동일
이는 델타결선 기준 선전류가 상전류보다 루트3배크고 위상이 30도 뒤지기 때문입니다
안녕하세요. 김상엽 전문가입니다.
델타결선에서 선전류는 상전류의 약 1.73배가 됩니다. 성형결선에서는 선전류와 상전류가 같지만, 델타결선에서는 각 상으로 흐르는 전류가 합쳐져 선전류가 되기 때문입니다. 반대로 전압은 선간 전압과 상전압이 동일하게 유지되는 특징이 있어 전력 공급 방식에 따라 이를 게산하여 적용합니다.
안녕하세요.
델타결선에는 선전류가 상전류보다 루트3배 커지게 됩니다.
각 상에 흐르는 전류보다 실제 선로에 흐르는 전류가 루트3, 수치로 보면 약 1.73배 정도 크다고 보시면 되겠습니다. 이는 델타 구조에서 한 선에 두 상의 전류가 합성이 되어 흐르기 때문이라고 볼 수 있겠습니다.
참고로 전압은 반대로 선간전압과 상전압이 동일한 것이 특징이에요.
감사합니다.
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.
델타견선에서는 선전류가 상전류의 루트 3배가 됩니다.
루트를 쓰기가 웹상에서 좀 제한이 되는데, 식으로 쓰면
선전류 = 루트3 X 상전류 이런식으로 되는 것입니다.
반대로 전압은 델타결선에서 선간전압과 상전압이 같고, 전류 쪽만 차이가 발생하게 되는데, 그래서 성형결선은 전압에서 루트3, 델타결선은 전류에서 루트3이 나온다고 기억하시면 될 것 같습니다.
루트3이 대략 1.732~~~ 정도니까 델타결선의 선전류는 상전류의 약 1.73배 정도 되겠습니다.
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.