전력계의 유효전력과 피상전력은 정상적으로 표시되는데 누적 전력량이 실제 사용량과 맞지 않는 이유는 무엇인가요?

수배전반의 전력계를 확인할 때 순간 유효전력과 피상전력은 정상적으로 표시되는데, 일정 기간 동안 누적된 전력량이 별도의 계량기나 요금 고지서의 사용량과 차이가 나는 경우가 있습니다. 순간 측정값이 정상이라면 누적값도 비슷하게 나와야 할 것 같지만, 계측기의 설정이나 전류·전압 변성기 비율에 따라 차이가 발생할 수 있다고 들었습니다. CT와 PT의 변성비가 잘못 입력된 경우 외에도 통신 데이터 처리나 적산 주기에 문제가 생길 수 있는지 궁금합니다. 어떤 순서로 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    누적 전력량이 실제 사용량과 다르다면 계측기의 변성비 설정과 적산 기능부터 확인해야 합니다. CT나 PT를 사용하는 설비에서는 실제 변성비와 계측기에 입력된 비율이 다르면 전력량이 일정한 비율로 크게 또는 작게 표시될 수 있습니다. 먼저 계측기의 CT·PT 설정값과 결선 방식이 설계도면 및 변성기 명판과 일치하는지 확인합니다. 다음으로 누적 전력량의 초기화 이력, 적산 기능 설정, 통신으로 읽어오는 데이터의 단위와 소수점 처리 여부를 점검합니다. 순간 전력값과 일정 시간 동안 증가한 누적 전력량을 비교하면 이상 범위를 좁히는 데 도움이 됩니다. 다만 요금용 계량기와 설비 감시용 전력계는 측정 위치와 기능이 다를 수 있으므로, 비교할 때 동일한 계측 범위와 기간을 기준으로 판단해야 합니다.